发表于 2016-7-17 17:58:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位老师好,虽然不是职业电工,但是对于这个行业一直有浓厚的兴趣。家里最近安装了一个空调,但是空调插头(16A)附近墙面没有预留空调专用的16A插座,只在临近墙面下方有一普通的10A插座,  这个10A插座上目前接了一个10A的普通接线板(插排),上面连接了一些小电器,具体见下图。
自己购买了一个明装16A空调专用插座,2.5平*3 带护线套的电源线, 打算从这个10A插座的暗盒里面并联引线,引到这个购买的电源线上,这个电源线走明线连到空调附近的明装的16A专用插座。 这样的接线方法正确吗? (普通的10A插座的暗盒里面的线是2.5平的)。主要担心这个16A的专用插座的电流会不会影响原来的10A的普通插座.




QQ图片20160717174948.jpg (110.9 KB, 下载次数: 496)

QQ图片20160717174948.jpg

回复

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2016-7-17 19:33:03 | 只看该作者
本帖最后由 pinecrane 于 2016-7-18 07:21 编辑
374931398 发表于 2016-7-17 18:59
你直接换上16安插座板,然后把10安的插座板并联在16安插座上就行了!

谢谢老师指点,您的意思是:1. 明装16A空调专用插座不需要购买
2. 把临近墙面的原来10A的暗装插座替换成16A的暗装插座
3. 购买一个16A插座板钉在空调插头附近,插座板的插头连接替换后的16A暗装插座
4. 原来的10A的插座板在暗盒16A插座上并联出来(这个需要剪掉10A的插座板的插头了吧?)

我理解的对吗??


回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2016-8-1 10:31:23 | 只看该作者
搞那么繁琐干嘛呢,如果你下面插座的负荷不大的话,直接从你原先下面的那个10A插座里面引3X2.5的三根线(L  . N . PE )到空调附近,上面接个16A 空调插座不就好了嘛,你下面弄个插头10A的插座不就没用了吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2016-7-18 06:56:47 | 只看该作者
王栋春 发表于 2016-7-17 21:51
楼主的空调多大的  是光制冷还是冷热均用

小1.5P, 冷热均用。 制冷时的功率1000W。制热时功率1065W。

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-7-17 18:59:12 | 只看该作者
你直接换上16安插座板,然后把10安的插座板并联在16安插座上就行了!

点评

谢谢老师指点,您的意思是: 1. 明装16A空调专用插座单独购买并安装在空调插头附近 2. 把临近墙面的原来的10A的暗装普通插座替换成暗装16A插座 3. 把原来的10A的插座板在暗盒16A插座上并联出来 我理解的对吗?  详情 回复 发表于 2016-7-17 19:33

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-7-17 20:31:35 | 只看该作者
找电工!安全重要!生命可贵!

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-7-17 21:51:11 | 只看该作者
楼主的空调多大的  是光制冷还是冷热均用

点评

小1.5P, 冷热均用。 制冷时的功率1000W。制热时功率1065W。  详情 回复 发表于 2016-7-18 06:56

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2016-7-18 14:07:53 | 只看该作者
pinecrane 发表于 2016-7-18 06:56
小1.5P, 冷热均用。 制冷时的功率1000W。制热时功率1065W。

这个直接用那个插座没有问题

点评

嗯,谢谢老师指点!  详情 回复 发表于 2016-7-18 17:45

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2016-7-18 17:45:12 | 只看该作者
王栋春 发表于 2016-7-18 14:07
这个直接用那个插座没有问题

嗯,谢谢老师指点!

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2016-7-18 19:53:19 | 只看该作者
这样没问题,不过你很小心,不错。

点评

谢谢老师白忙之中指点。  详情 回复 发表于 2016-7-19 10:26

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2016-7-19 10:26:18 | 只看该作者
本帖最后由 pinecrane 于 2016-7-19 18:30 编辑
草原骏马68 发表于 2016-7-18 19:53
这样没问题,不过你很小心,不错。

谢谢老师百忙之中指点。

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2016-7-19 12:34:02 | 只看该作者
未知该10A插座负荷多大,建议从配电箱放1组2.5mm到空调插座