电气控制柜安装电器元件的工艺要求:(1)组合开关、熔断器的受电端子应安装在控制板的外侧,并使熔断器的受电端为底座的中心端。
(2)各元件的安装位置应齐整,匀称,间距合理,便于元件的更换。
(3)紧固各元件时要用力匀称,紧固程度适当。在紧固熔断器、接触器等易碎元件时,应用手按住元件一边轻轻摇动,一边用旋具轮换旋紧对角线上的螺钉,直到手摇不动后再适当旋紧些即可。板前明线布线的工艺要求:(1)布线通道尽可能少,同时并行导线按主、控电路分类集中,单层密排,紧贴安装面布线。
(2)同一平面的导线应高低一致,不能交叉。非交叉不可时,,该根导线应在接线端子引出时,就水平架空跨越,但必须走线合理。
(3)布线应横平竖直,分布均匀。变换走向时应垂直。
(4)布线时严禁损伤线芯和导线绝缘。
(5)布线顺序一般以接触器为中心,由里向外,由高至低,先控制电路,后主电路,以不妨碍后续布线为原则。
(6)在每根剥去绝缘层的导线两端要套上编码套管。所有从一个接线端子(或接线桩)到另一个接线端子(或接线桩)的导线必须连接,中间无接头。
(7)导线与接线端子或接线桩连接时,不得压绝缘层、不反圈及不露铜过长。
(8)同一元件、同一回路的不同接点的导线间距离应保持一致。
(9)一个电器元件的接线端子上的导线连接不得多于两根,每节接线端子板上的连接导线一般只允许连接一根。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-7-9 15:33:36 | 只看该作者
配电房值班员发现停电故障,应及时通知管理处工程主管。