电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6049|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

请教,关于240铝缆载流量的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-6-21 14:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,220米距离,210kw的用电量,大部分是电机,用YJLV 0.6/1   3*240+1*120的够用吗,谢谢

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-6-21 20:43:59 | 只看该作者
一根不行,得需要两根并联供电。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-6-21 21:11:01 | 只看该作者
不行  如果是铝线最好双电缆

点评

您好,再问一下,如果双电缆用150或者185的可以吗  详情 回复 发表于 2016-6-22 07:48

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2016-6-22 07:48:11 | 只看该作者
王栋春 发表于 2016-6-21 21:11
不行  如果是铝线最好双电缆

您好,再问一下,如果双电缆用150或者185的可以吗

点评

这个也可以 不过最好换成同等线径的电缆 因为不同线径的电缆压降不一样的  详情 回复 发表于 2016-6-22 10:48

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-6-22 10:48:26 | 只看该作者
wwangbbaoxxing 发表于 2016-6-22 07:48
您好,再问一下,如果双电缆用150或者185的可以吗

这个也可以 不过最好换成同等线径的电缆  因为不同线径的电缆压降不一样的

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-3 18:04

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表