常见的输出形式有继电器输出、晶闸管(SSR)输出、晶体管输出。特点是:继电器输出型:CPU驱动继电器线圈,令触点吸合,使外部电源通过闭合的触点驱动外部负载,其开路漏电流为零,响应时间慢(约10ms),可带较大的外部负载;晶体管输出型:CPU通过光耦合使晶体管通断,以控制外部直流负载,响应时间快(约0.2ms),可带外部负载小;可控硅输出型:CPU通过光耦合使三端双向可控硅通断,以控制外部交流负载,开路漏电流大,响应时间较快(约1ms)。 对于广大plc的学习者,相信大家在编程方面已经有了初步的体会。大家总是急于想把学到的知识应用一下。这样,大家就会盲目的接上一些负载,但是由于大家不了解PLC相关输出点的不同,也就导致了无法达到我们的预期目的,甚至损坏PLC的情况。下面我简单介绍一下PLC三种输出的区别与联系。 PLC三种输出形式为:继电器型输出,晶体管型输出(包括PNP型和NPN型),双向可控硅型输出(既晶闸管型输出)。
PLC三种输出的电路形式如下。注意:不同型号的PLC内部与输出的耦合方式不同,但是基本原理类似。
plc输出形式

下面是三种输出形式的比较表,不同型号的PLC技术参数不尽相同。
plc输出形式

下面做一些具体说明:
1,继电器型输出:
继电器输出端口一般连接接触器中间继电器,电磁阀等执行机构。视负载的容量不同选择不同的模块和接线方式等。当连接感性负载时,为了延长继电器触点的使用寿命,对于外接直流电源时的情况,通常应在负载两端加过电压抑制二极管。对于交流负载,应在负载两端加RC抑制器。
2,晶体管型输出:
晶体管输出外电源只能加特定方向的直流电源,这是他的局限性。但是此种输出类型开关特性比较好,支持告诉开关量。而且无机械触电,使用寿命长。 和继电器输出形式电路一样,在驱动感性负载时也要在负载两端反向并联二极管(二极管的阴极接电源的正极)防止过电压,保护PLC的输出电路。
3,晶闸管型输出:
晶闸管型输出现在在应用上越来越少,许多厂家已经不生产此类输出模块。在此不做过多介绍。