电路越级跳闸原因,希望理论知识和经验丰富的师傅前来教育。

供电380v   一级闸125A  漏电已经调整到300ma  , 二级闸箱里面的空开都不带漏电 ,二级闸箱下面分的220的空开也不带漏电,
跳闸不是特别频繁大该十天半个月的,没有规律,
一级闸箱大闸下面的空开带LD6800EC-1输入输出模块和继电器
下午把二级闸箱里面所有回路的线遥测一边,发现有几根零地短路的,还有火地短路的,但是就很纳闷为啥火地短路都没动作,拆线的时候不小心零线碰到箱子都跳闸,这遥测后发现火地短路都没跳,于是开始了地毯式查查查,最后发现一个规律 ,三个二级闸箱下面的回路中,照明的回路火地短路的多,不知道什么问题,现在要是把线全恢复了也能正常用,但是指不定哪天又跳闸,这个维修的话哪里的疑点最大,用什么方式去测试他。谢谢各位师傅了,急。下面是图,

84588183522970608.jpg (140.66 KB, 下载次数: 663)

84588183522970608.jpg

451808610223535711.jpg (326.36 KB, 下载次数: 579)

451808610223535711.jpg

841152103296290970.jpg (69.28 KB, 下载次数: 585)

841152103296290970.jpg

QQ截图20160613203928.png (27.77 KB, 下载次数: 621)

QQ截图20160613203928.png

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2016-6-13 23:01:14 | 只看该作者
杰艺电工 发表于 2016-6-13 21:36
没有接反的  线色上都很规范,他这也多数是led灯 如果零火反向 他灯会微亮。

LED灯???是否和灯具的开关电源有关,感应电压  或者是高频干扰造成的误动作

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2016-6-29 10:55:45 | 只看该作者
杰艺电工 发表于 2016-6-13 21:21
哪位有经验的师傅来说一下自己的观点,强脱从来没起过作用  都是直接跳总闸

你二级、三级不安装漏电保护器,造成越级跳闸没有什么奇怪的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2016-6-14 22:26:55 | 只看该作者
王栋春 发表于 2016-6-14 19:56
这个楼主找到答案了没有

没有,准备吧二级闸箱里的总闸换成漏电的,阻值低的全部取消地线,漏电的全部取消一下  测试测试,

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2016-6-13 21:19:58 | 只看该作者
自己先顶一下 召唤牛逼维修师傅前来支援,一会儿红包单发。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2016-6-13 21:21:24 | 只看该作者
哪位有经验的师傅来说一下自己的观点,强脱从来没起过作用  都是直接跳总闸

点评

你二级、三级不安装漏电保护器,造成越级跳闸没有什么奇怪的。  详情 回复 发表于 2016-6-29 10:55

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-6-13 21:31:19 | 只看该作者
是否有火零接反的现象

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-6-13 21:31:22 | 只看该作者
是否有火零接反的现象

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2016-6-13 21:36:13 | 只看该作者
没有接反的  线色上都很规范,他这也多数是led灯 如果零火反向 他灯会微亮。

点评

LED灯???是否和灯具的开关电源有关,感应电压 或者是高频干扰造成的误动作  详情 回复 发表于 2016-6-13 23:01

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2016-6-13 23:21:34 | 只看该作者
我们这里也有一只这样的漏电断路器,也出现同样的情况,时不时跳闸。也是检查了好久没有发现任何问题,求解。负载多为空调。

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2016-6-14 08:31:07 | 只看该作者
看看漏电断路器接线有没有松动的地方。

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2016-6-14 19:56:18 | 只看该作者
这个楼主找到答案了没有

点评

没有,准备吧二级闸箱里的总闸换成漏电的,阻值低的全部取消地线,漏电的全部取消一下 测试测试,  详情 回复 发表于 2016-6-14 22:26

回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
12#
发表于 2016-6-15 12:07:17 | 只看该作者
本帖最后由 geshi2000 于 2016-6-15 12:08 编辑

电线受损或质量太差可能性很高,我在工地上遇过类似的,越级跳闸,漏保不起作用,就是工地保安在围墙里种菜,把预埋地下给挖破皮,只要天气不好就可能越级跳闸,漏保不起作用,直接跳总闸