求教液位开关问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-5-23 20:47:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
浮球液位开关是两芯线的,浮球在上位时接通信号表示液位正常,浮球在下位时断开信号表示液位异常。现在不管有没有水,液位开关都接通。把液位开关线剪断,却可以显示液位异常。不知是否液位开关内部坏了?求教!谢谢!

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2016-6-7 10:59:04 | 只看该作者
可以用液位继电器,比较好用

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

推荐
发表于 2016-5-23 21:41:00 | 只看该作者
这个有可能是内部受潮引起的短路故障

点评

感谢!  发表于 2016-5-24 21:34

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

地板
发表于 2016-5-23 21:20:53 来自手机 | 只看该作者

回帖奖励 +5 个金币

应该是内部已短路,自己可拆开再确认下。

点评

感谢!  发表于 2016-5-24 21:34
谢谢指导!  详情 回复 发表于 2016-5-24 21:32

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-5-23 21:21:53 来自手机 | 只看该作者
应该是内部短路,可用万用表确认下。

点评

感谢!  发表于 2016-5-24 21:33

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2016-5-23 23:05:34 | 只看该作者
怎么不看看液位开关在控制柜里的接线呢.......

点评

感谢!  发表于 2016-5-24 21:35

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2016-5-24 21:32:15 | 只看该作者
无名路 发表于 2016-5-23 21:20
应该是内部已短路,自己可拆开再确认下。

谢谢指导!

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2016-6-5 09:45:46 来自手机 | 只看该作者
浮球开关里面的电气动作部分就是一个微动开关。很容易被绣死卡涩,造成不动作。或者是浮球杠杆变形顶不到微动开关的

点评

感谢!  发表于 2016-6-5 21:22

回复 支持 反对

使用道具 举报