电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 9420|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

并励直流电动机电枢回路串电阻二级启动控制二次电路分析

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-5-20 09:14:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
并励直流电动机电枢回路串电阻二级启动控制二次电路分析
SB1按上KM1吸合,直流发电机M经电阻R1、R2工作,按SB2后KM1释放电机M停止,由KM1常闭使延时开关KT1、KT2吸后使KM2、KM3分别吸合工作,因电阻分别并联KM2、KM3常开触点,此时电阻短路。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-5-20 20:56:43 | 只看该作者
这个感觉用的不多呀

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-6 18:50

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表