10kV高压电流互感器与低压电流互感器的配置表
  
变压器容量
  
典型设计变比10kV(高压)
典型设计变比0.66kV(低压)
50 kVA
/
100/5
80 kVA
/
150/5
100 kVA
10/5
200/5
125 kVA
10/5
200/5
160 kVA
15/5
300/5
200 kVA
15/5
400/5
250 kVA
20/5
400/5
215 kVA
30/5
500/5
400 kVA
30/5
750/5
500 kVA
40/5
1000/5
630 kVA
50/5
1000/5
800 kVA
750/5
1500/5
1000 kVA
75/5
2000/5
1250 kVA
100/5
2500/5
1600 kVA
150/5
3000/5
2000 kVA
150/5
4000/5
3000 kVA
200/5
/
4000 kVA
300/5
/
5000 kVA
400/5
/
6000 kVA
400/5
/
7000 kVA
500/5
/
8000 kVA
600/5
/
精度等级:0.2S