plc的安装与布线五大要点:
  1.PLC的输入与输出最好分开走线,开关量与模拟量也要分开敷设。模拟量信号的传送应采用屏蔽线,屏蔽层应一端或两端接地,接地电阻应小于屏蔽层电阻的1/10。
  2.PLC基本单元与扩展单元以及功能模块的连接线缆应单独敷设,以防止外界信号的干扰。
  3.交流输出线和直流输出线不要用同一根电缆,输出线应尽量远离高压线和动力线,避免并行。
  4.动力线、控制线以及PLC的电源线和I/O线应分别配线,隔离变压器与PLC和I/O之间应采用双胶线连接。
  5.PLC应远离强干扰源如电焊机、大功率硅整流装置和大型动力设备,不能与高压电器安装在同一个开关柜内。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-5-13 20:41:56 | 只看该作者
还有就是和变频器在一起时要加装滤波环的

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-5-18 23:50:50 | 只看该作者
PLC电源应该与其他电源隔离且要有一个UPS

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-5-19 19:26:09 | 只看该作者
学习学习再学习,谢谢楼主