电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2860|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

接地系统疑问请教

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-5-8 17:22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,本人新学低压配电,对于接地及接零概念有些不明白,请大侠指正
在TN供电系统建筑电气中,有PE保护地、等电位连接、大地等,几个地之间各有什么作用?
一般配电箱中接地排接PE线,请问屏蔽线屏蔽层是接哪个地?屛柜外壳接哪个地?设备外壳(保护)接哪个地?
规范要求系统中设备要么接地,要么接零,在同一个设备上能否同时接地和接零?

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-5-8 19:38:00 | 只看该作者
在TN系统中PE保护接地是指PE线直接接地(进配电箱时为重复接地)。等电位连接是指将可能发生漏电的用电设备通过导体连接到一起,使其电位相等,预防发生触电事故。
一般配电线的接地排直接接接地极。屏蔽线的接地分为单端接地与双端接地,具体可在网上直接找资料了解。
设备外壳保护接地在TN系统中表现为外壳接保护PE线。
在同一设备上可有接零和接地同时存在,相当于重复接地。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-5-8 19:43:32 | 只看该作者
在TN系统中保护接地的作用是放大漏电电流,使保护装置动作进行保护
等电位连接是指将可能存在漏电的设备通过导体连接,使其电位相等,从而防止电击。
屏蔽线分单端接地与双端接地,具体可找资料了解
设备外壳保护接地在TN系统中表现为直接接PE线
在TN系统中同一设备上可同时接零与接地,相当于做了重复接地

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-5-8 21:56:09 | 只看该作者
这个你在论坛用搜索引擎搜一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-29 01:20

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表