公司电压有时会升高,380V升到430左右,怎么处理?

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2016-5-6 21:41:55 | 只看该作者
吴师 发表于 2016-5-6 18:47
一般情况下,下班时间,电压会升一些,400-410 也可以理解,毕竟变压器带负荷有压降,

请问吴师:若遇突发事件,需断开10KV(且低压侧有正常运行负荷)的高压断路器,有哪些安全隐患?如何防范?

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2016-5-7 19:21:54 | 只看该作者
红桃七 发表于 2016-5-6 21:41
请问吴师:若遇突发事件,需断开10KV(且低压侧有正常运行负荷)的高压断路器,有哪些安全隐患?如何防范 ...

不许带负荷拉闸。不得已也得拉断路器

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2016-5-7 08:22:20 | 只看该作者
吴师 发表于 2016-5-6 18:45
忽然电压飙升?1看看负荷有没有忽然减轻,看看有没有负荷不平衡?2看看中性点有没有虚接? 看看有没有相对地 ...

谢谢指导,感谢。

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-5-6 16:33:31 | 只看该作者
电压偏高,需调整变压器端口。

点评

调节变压器高压分接开关,禁止带电压及负荷操作!  发表于 2016-7-4 06:53

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-5-6 18:12:56 | 只看该作者
现在使用的电器都是宽电压型85~270v之间都能适应!

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-5-6 18:45:17 | 只看该作者
忽然电压飙升?1看看负荷有没有忽然减轻,看看有没有负荷不平衡?2看看中性点有没有虚接? 看看有没有相对地短路?4看看补偿容量有没有投入过多?

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-5-6 18:47:29 | 只看该作者
一般情况下,下班时间,电压会升一些,400-410 也可以理解,毕竟变压器带负荷有压降,

点评

请问吴师:若遇突发事件,需断开10KV(且低压侧有正常运行负荷)的高压断路器,有哪些安全隐患?如何防范?  详情 回复 发表于 2016-5-6 21:41

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2016-5-6 21:59:34 | 只看该作者
这个是否有规律可循

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2016-5-7 08:43:19 | 只看该作者
admin 发表于 2016-5-6 16:33
电压偏高,需调整变压器端口。

没有接触过,请教一下。

点评

调整分接开关,没接触过千万不要动。另外,供电距离也会影响供电电压的稳定。  详情 回复 发表于 2016-5-22 21:23

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2016-5-7 19:03:02 | 只看该作者
一般情况下,下班时间,电压会升一些,400-410 也可以理解,毕竟变压器带负荷有压降,

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2016-5-12 05:54:12 | 只看该作者
不然容易电弧伤人事故