电力变压器高、低压熔丝配置查询表
变压器容量
( kva)
高压侧电流
(A)
高压侧熔丝型号
(A)
低压侧电流
(A)
低压侧熔丝型号
(A)
1
5
0.29
3
7.22
10
2
10
0.58
3
14.43
20
3
20
1.15
3
28.87
30
4
30
1.73
5
43.30
50
5
50
2.89
10
72.17
75
6
80
4.62
10
115.47
150
7
100
5.77
15
144.34
150
8
125
7.22
15
180.43
200
9
160
9.24
20
230.95
250
10
200
11.55
20
288.68
300
11
250
14.43
25
360.85
400
12
315
18.19
30
454.68
500
13
400
23.09
40
577.37
600
14
500
28.87
50
721.71
750
■高压侧熔丝选择:
1容量在100KVA以下者,高压侧按变压器额定电流的2-3倍选择。
2容量在100KVA以上者高压侧熔丝按变压器额定电流的1.5-2倍选择。
■低压侧熔丝选择