高压开关柜的开关在未蓄能时,无论用电气按钮还是机械强制按钮都是无法合闸的。
主要原因是弹簧操作机构处于释放状态,没有驱动开关触点的能量。
弹簧操作机构的开关,正常合闸前通过蓄能电机蓄能。如果蓄能电路故障,也可以通过人工用摇把蓄能。
每次蓄能可供开关完成一次合闸和一次分闸。
  高压断路器不能合闸原因:
  先确认下故障发生在机构的哪个位置。把断路器前面板拆下来,用工具按一下合闸线圈下顶着的合闸半轴,看断路器能不能合闸。
  如果不能合闸说明是从断路器机构主轴到合闸半轴处。可能是传动杆有变形。
  如果可以合闸,那可能是合闸按钮到合闸半轴处有干涩,使得合闸没有触发到位,合闸按钮又因为干涩无法弹出。