电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6419|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

NA1断路器解除失压保护方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-4-10 20:47:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单位用2×630箱变使用NA1断路器,停电后需人工合闸,欲加装自动合闸装置,但是现有方案都不理想。于是解除了失压保护,因为用电车间均有失压保护,所以安全方面不存在隐患,具体方法为:2000A,失压线圈上芯柱螺杆螺母下加2个M5螺栓;1000A以下,拆除失压线圈即可。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-4-10 21:14:33 | 只看该作者
不错   我们也是这么干的

点评

是的,NA1(也就是DW45)的失压保护线圈方式确实与DW15、DW17等不同。之前想用JS14P改装自动合闸,但考虑其隐患不比解除失压保护小。好在车间主断路器都有失压保护,如果是照明负荷则不适用。  详情 回复 发表于 2016-4-10 21:55

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2016-4-10 21:55:10 | 只看该作者
王栋春 发表于 2016-4-10 21:14
不错   我们也是这么干的

是的,NA1(也就是DW45)的失压保护线圈方式确实与DW15、DW17等不同。之前想用JS14P改装自动合闸,但考虑其隐患不比解除失压保护小。好在车间主断路器都有失压保护,如果是照明负荷则不适用。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-6 20:35

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表