楼主
发表于 2016-3-31 13:06:34 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题有几个,一是这么大电流用空气开关合不合适,会不会出现电弧?二是这么大功率感性器件需不需要连接其他相关设备,比如功率补偿或是什么的?请大神指导一下。不胜感激。

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2016-3-31 21:33:18 | 只看该作者
这个起码用16平方的铜线,选择100A的空开作为主控,下面用45千瓦的变频控制就行

点评

星三角或软起都行,关键是要加压力继电器控制。  发表于 2016-4-10 21:05

回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-3-31 18:22:03 | 只看该作者
我们工地30千瓦的水泵直接用断路器接的。

点评

违规作业!  发表于 2016-4-1 08:10

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-3-31 20:43:56 | 只看该作者
正常,应该配接触器,热继电器启动,40千瓦的,不宜直起

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-3-31 20:47:55 | 只看该作者
星三角启动建议。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2016-3-31 22:05:12 来自手机 | 只看该作者
谢谢谢谢各位的英文

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2016-4-2 08:00:26 来自手机 | 只看该作者
变频器没有必要吧,我的用力量不大,估计设备全打开也就是十分钟充气,用十分钟的样子。

点评

空压机是频繁启动设备,对机械冲击比较严重,影响使用寿命,启动对电网运行不利,用变频控制可以避免以上不利状况!  详情 回复 发表于 2016-5-5 08:07

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2016-5-4 21:48:47 | 只看该作者
降压启动,一般空压机都采用星三角启动

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2016-5-5 08:07:08 | 只看该作者
shaweixiao 发表于 2016-4-2 08:00
变频器没有必要吧,我的用力量不大,估计设备全打开也就是十分钟充气,用十分钟的样子。

空压机是频繁启动设备,对机械冲击比较严重,影响使用寿命,启动对电网运行不利,用变频控制可以避免以上不利状况!

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2016-5-7 09:19:50 | 只看该作者
学习了,顶一下.....................