发表于 2016-3-29 16:49:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下各位师傅,40台0.75kw的变频器,额定电流是2.5A。所有变频器的控制由一个总断路器,然后经过空开。现在总断路器选用160A的,线径为10mm2的电缆能不能承受得住。40多台变频器正常情况下是全部启动的。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-3-29 20:49:44 | 只看该作者
线径有些过细 建议选择25平方的

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2016-3-31 20:28:42 | 只看该作者
25mm2太粗了吧!16mm2应该可以

回复 支持 反对