本帖最后由 jty_glj 于 2016-3-25 13:40 编辑

1P+N 空开,只有1组触点,有漏电保护功能,千万注意不能将零火线接反。
一旦接反,发生触电事故,空开跳闸,切断的是零线,起不到任何作用,电击这不会得救。
如图,2P的空开就不会有这样的问题。
也正因如此,空开厂家在1P+N的空开上都会明确标示出L,N。所以大家安装时要注意,维修改造时也要注意零火线变动情况,会导致这样的开关失效。

1p N漏保.jpg (48.08 KB, 下载次数: 335)

1p N漏保.jpg

2p漏保.jpg (91.79 KB, 下载次数: 328)

2p漏保.jpg

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-3-26 11:53:13 | 只看该作者
1p+n漏电开关非懂人员勿操作安装,否则后果很严重...

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-3-26 13:06:24 来自手机 | 只看该作者
受教了,谢谢分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-7-10 20:24:26 | 只看该作者
有文字有照片,很好。

回复 支持 反对