电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6164|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

可逆接触器

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-3-17 14:29:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机械设备中常常用到电机正反转控制,防止出现意外还要做好接触器的互锁、开关互锁,电路连接起来繁琐、杂乱。
可逆接触器可以使此工作变得轻松些。
可逆型接触器是一种用于控制较大功率电机正、反转的机械可逆交流接触器,由两台标准型接触器和一个机械互锁单元构成,集中了交流接触器及倒顺开关的优点,操作简单、安全可靠、成本低,主要用于电机的正反向运转、反向制动、恒定运行及点动操作。
其结构特点是分别有六组动、静触头;动触头由弹簧卡在两倒顺按键支件上,静触头装于壳体的内壁。一隔板将两组静触头交叉装置,在按键支持件上装有压板,同时在开关两按键之间设有两种自锁装置,一是在按键支持件上装一卡板,锁扣、扭簧装在壳体内的轴上,二是两按键支持件上分别装一互锁曲板。
有水平型(R)和垂直型(RV)两种。
动作:
◆开始态
左右接触器如果都在释放状态时,控制杆通过复位弹簧维持开状态。
◆互锁时
如其中一台接触器吸合时,凹槽带动控制栓向下运动,控制栓有带动控制栓的旋转轴转动,从而使两控制杆互锁。
◆释放时
如其中一台接触器释放时,依靠接触器的恢复弹簧的弹力是凹槽向上运动,而凹槽又带动控制杆向上运动并借助联锁单元复位弹簧的弹力使控制杆的旋转轴转动,使两控制杆解除互锁。
注意事项:
电气互锁必须使用两个接触器的常闭触点。

03.jpg (10.76 KB, 下载次数: 283)

03.jpg

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-3-17 20:17:17 | 只看该作者
写得挺详细,受教了

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-3-17 20:40:06 | 只看该作者
有控制线路分享               

点评

纯机械互锁,电路控制与一般接触器相同  详情 回复 发表于 2016-3-18 10:42

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-3-17 20:40:10 | 只看该作者
有控制线路分享               

点评

施耐德 有电气机械联合互锁的,有2个常闭触点来互锁  详情 回复 发表于 2016-3-18 11:18

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2016-3-18 10:42:50 | 只看该作者
本帖最后由 jty_glj 于 2016-3-18 10:44 编辑

纯机械互锁,电路控制与一般接触器相同

CJX2-09-32机械互锁.jpg (35.29 KB, 下载次数: 280)

CJX2-09-32机械互锁.jpg

机械互锁.jpg (54.84 KB, 下载次数: 297)

机械互锁.jpg

点评

不错 看到了 还是那个二合一联锁的安全系数较好  详情 回复 发表于 2016-3-18 20:28

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2016-3-18 11:18:23 | 只看该作者

施耐德 有电气机械联合互锁的,有2个常闭触点来互锁

01.jpg (54.84 KB, 下载次数: 285)

01.jpg

施耐德互锁.jpg (148.03 KB, 下载次数: 271)

施耐德互锁.jpg

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2016-3-18 13:17:01 来自手机 | 只看该作者
学习了,谢谢分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2016-3-18 20:28:23 | 只看该作者
jty_glj 发表于 2016-3-18 10:42
纯机械互锁,电路控制与一般接触器相同

不错  看到了   还是那个二合一联锁的安全系数较好

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-8 00:04

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表