请问交流接触器噪声大是触头的问题还是铁芯的问题?该怎样维修?

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2016-3-12 19:48:04 | 只看该作者
排除电压问题后,绝大部分是磁铁接触面过脏造成的,或者是短路环脱落或者断了

回复 支持 3 反对 0

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-3-12 07:39:45 | 只看该作者
    通入接触器线圈的电源电压过低;铁芯端面生锈或有杂物;吸合时歪斜或机械有卡住;接触器铁芯短路环断裂或脱掉;铁芯端面磨损严重。
    检修方法与技巧    ①用万用表测接触器线圈上的电压是否低于所要求的额定电压值,如电压过低,应在线路上查找原因,并调整电压达正常值。
    ②用细砂纸打磨接触器铁芯的吸合端面,清除杂物,必要时在端面上涂少许机油,并重新装配。
    ③重新装配、修理接触器的机械动作机构。
    ④焊接短路环并重新装上。
    ⑤更换接触器铁芯。
    ⑥重新调整接触器弹簧压力,使其适当为止。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-3-12 15:07:59 | 只看该作者

我刚刚学,请大家多多关照,好资料谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-3-12 20:31:18 | 只看该作者
可以考虑拆解后用锉刀搓搓触头

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2016-3-12 22:05:06 | 只看该作者
老式CJ10的噪音大点,选用CJX2等噪音低。如采用交流吸合直流保持,基本上没有噪音。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2016-3-13 01:39:06 | 只看该作者
王栋春 发表于 2016-3-12 19:48
排除电压问题后,绝大部分是磁铁接触面过脏造成的,或者是短路环脱落或者断了

谢谢师傅指点!

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2016-3-15 20:16:22 | 只看该作者
看来都是实践行道友,我这纯理论的,表示根本听不懂。

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2016-3-15 21:53:37 | 只看该作者
嗯路过看看这种东西拆开仔细看看比啥都好

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2016-3-16 10:01:11 | 只看该作者
接触器线圈老化或电压低,吸力下降,吸合不严,也会使噪音增大。

回复 支持 反对