[探讨] 漏保跳闸

[复制链接]
头像被屏蔽
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-3-2 15:34:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下各位,家里一个用电器,功率3500瓦,单独4平米的线路供电,电器本身内部带一个25A空开,接线时在线路中结了一个25A的带漏保的空开。使用过程中,不定时的漏保跳闸,有时2小时,有时1个多小时,而电器本身自带的空开不跳,跳闸后小方块弹出,按进去后马上能合闸,但合上3-5分钟又跳,需要较长一段时间才能继续使用,然后用1-2个小时又跳,不知道什么原因,漏电查过电表,1个小时耗电3.5度,感觉正常,不知什么原因,请大家帮忙看看。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-3-11 17:30:28 | 只看该作者
进入漏报的零线,不应与其他回路的零线共用,你查一下进入漏保上口的零线吧?不知对否,请专家指正

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-3-11 18:49:28 | 只看该作者
漏保换大一号的   

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-3-12 10:23:15 | 只看该作者
零线的问题,检查下零线!

回复 支持 反对

使用道具 举报