电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 7456|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

白炽灯里的学问

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-2-22 10:58:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
维修背景

某公司生产红、绿灯控制器,所用双向晶闸管损坏率颇高。快速熔断器未起保护作用。把晶闸管的额定电流提高数倍后也只是基本解决问题,问我是什么缘故?
我了解了该厂设计的控制电路,分析了白炽灯的电流曲线,只加入了一个小电感,就解决了问题。

白炽灯的电阻

1.原设计方案
公司的工程师介绍了他们的方案:
白炽灯里的学问
图1 原设计方案

所用灯泡的额定数据是:220V,40W。经计算,额定电流是:
IN=40/220=0.18A
电路十分简单,由双向晶闸管VT接受红、绿灯的控制信号,来控制白炽灯,VT的额定电流是0.5A,熔断器FU的电流起初也选0.5A的。但VT损坏时,FU未起作用,后改选0.2A,仍未起作用,感到奇怪。

2.白炽灯里的秘密

当白炽灯里通入额定电流0.18A时,它所呈现的电阻是:
R=220/0.18=1220Ω
可是,如果用万用表测量其电阻的话,电阻只有100Ω,只有点亮状态的1/12,如图2a)所示。
这是因为,白炽灯在点亮时,灯丝的温度高达2000℃以上,所以,电阻值很大。在《电工基础》的教材里,非线性电路的典型负载就是灯泡,其点燃过程中的电流曲线如图b)所示。刚接通电源时的电流是:
I0=220/100=2.2A=12IN
白炽灯里的学问
图2 白炽灯的电阻
a)冷态电阻b)电流曲线

可见,刚接通电源时,存在着很大的冲击电流,是正常工作电流的12倍。由于时间非常短暂,并不足以立即损坏晶闸管,但每次冲击,都可能使晶闸管受到损伤,次数多了,晶闸管就损坏了。至于那熔断器,因为冲击电流的时间很短,不足以使熔丝熔断。

解决方法

1.绕制小电感
用一个高频磁心,将电线在磁心上绕2~3圈,如图3a)中的L0所示,然后串联到电路里,如图b)所示。
白炽灯里的学问
图3 串联小电感
a)小电感的制作b)串联小电感的电路

2.基本分析
因为白炽灯里的冲击电流持续时间非常短暂,只有若干微秒(μs),相当于一个频率很高的高频信号。小电感的感抗是:
XL0=2πf0L0
式中,XL0—小电感的感抗,Ω;f0—冲击电流的等效频率,Hz;L0—小电感的电感量,μH。
因为冲击电流的等效频率很高,XL0很大,足以把冲击电流削弱在安全范围内;但对于50Hz的工频电流,XL0又非常之小,并不影响红、绿灯的正常工作。
采用此法后,双向晶闸管就不再损坏了。

小小体会
小电感在削弱冲击电流或高次谐波电流方面,效果是十分显著的。我在应用变频器的工程里,常常利用小电感来解决问题,成为了我的一个独特经验。这次在红、绿灯控制电路里,是应用小电感削弱冲击电流的又一个例子。

节选自《张燕宾电工实践》


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-2-22 12:23:09 | 只看该作者

很有用!谢谢分享   
好 赞一个

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-2-22 17:06:44 | 只看该作者
不错,学习啦一个技术点。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-2-22 21:18:32 | 只看该作者
此法不错  非常实用    感谢分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-2-23 11:51:30 | 只看该作者
学习了  感谢分享  谢谢 谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2016-2-23 14:39:46 | 只看该作者
学习了,理论联系实际

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2016-2-23 19:57:19 | 只看该作者
赞啊,楼主

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2016-2-23 21:46:32 | 只看该作者
666。,膜拜啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2016-2-24 10:01:44 | 只看该作者
学习了,谢谢楼主分享成功经验。赞一个!

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-29 15:56

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表