PLC通讯故障

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-2-18 11:34:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RS485采用半双工通讯方式,同时只允许有一个设备在发送数据,或者说是占用总线。
你说的问题,估计是总线上有一个模块或设备的485出现了问题,长期占用了总线,比如说,由于干扰等问题导致设备长期处于数据发送状态,非法占用总线。
关闭电源并重新上电后,设备程序复位,释放总线,通讯恢复正常。
一般来讲,这种问题由于干扰引起,也有可能是通讯芯片有问题,不论是什么问题,最好先找出故障设备。
寻找故障设备的方法:
再次遇到这样的问题时,按个取下设备,使其脱离总线,直至总线正常,一般最后取下的设备是故障设备。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-2-18 20:12:37 | 只看该作者
这种情况一般都是由于干扰造成的

回复 支持 反对

使用道具 举报