这样的漏保是坏了吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-2-13 22:35:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天在家试了一下漏保,找了个插排和一根电线两端剥开,然后插在火线空去碰地漏,漏保跳闸。可同样操作,插在零线空碰地漏,漏保不跳。是怎么回事?漏保见下图。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2016-2-13 22:39:01 来自手机 | 只看该作者
补充一下,漏保是正泰1p+n的,家里地线断了,所以才用地漏试。请大家帮忙给分析一下,谢谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-2-14 10:29:46 | 只看该作者
正好说明漏保是正常的。
如果漏保后构成回路(有电器在用)时,零线碰地漏,漏保应该跳。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2016-2-14 10:59:46 来自手机 | 只看该作者
漏保后有电器在用,可是还是没跳。我怀疑漏保有问题,但奇怪的是火线碰地漏就跳。会不会是因为地漏的电阻比较大,零线电压小,没有达到漏电限度呢?

点评

火线碰地漏就跳。 是因为过流而跳闸,而不是因为漏电而跳闸 如果有电器在用,你的情况很可能是漏保失效。  详情 回复 发表于 2016-3-11 09:56

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-2-14 19:44:56 | 只看该作者
这是正常的,没有零序电流就不会跳闸。不要使用1P+N的产品,以防外部电源零火线接反失去作用,如果楼房基本问题不大。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2016-2-14 20:28:49 | 只看该作者
这个是正常的   如果有条件楼主还是换成控制2根线的漏保吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2016-3-11 09:56:34 | 只看该作者
mklhl 发表于 2016-2-14 10:59
漏保后有电器在用,可是还是没跳。我怀疑漏保有问题,但奇怪的是火线碰地漏就跳。会不会是因为地漏的电阻比 ...

火线碰地漏就跳。
是因为过流而跳闸,而不是因为漏电而跳闸
如果有电器在用,你的情况很可能是漏保失效。

点评

按测试按钮正常跳闸,而且我还装了公牛漏电保护插头也是同样的情况,相线接地漏总漏电和保护插头都跳,零线没反应。如果是因为过流,可是对应的分路空开也不跳闸。  详情 回复 发表于 2016-3-12 13:44

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2016-3-12 13:44:52 来自手机 | 只看该作者
jty_glj 发表于 2016-3-11 09:56
火线碰地漏就跳。
是因为过流而跳闸,而不是因为漏电而跳闸
如果有电器在用,你的情况很可能是漏保失效 ...

按测试按钮正常跳闸,而且我还装了公牛漏电保护插头也是同样的情况,相线接地漏总漏电和保护插头都跳,零线没反应。如果是因为过流,可是对应的分路空开也不跳闸。

点评

那就是地漏 对地电阻太大,零线电压低,漏电流远小于30mA,所以不跳闸 而火线电压高,虽然地漏对地电阻大,但漏电流大于30mA,所以跳闸  详情 回复 发表于 2016-3-12 22:08

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2016-3-12 22:08:58 | 只看该作者
mklhl 发表于 2016-3-12 13:44
按测试按钮正常跳闸,而且我还装了公牛漏电保护插头也是同样的情况,相线接地漏总漏电和保护插头都跳,零 ...

那就是地漏 对地电阻太大,零线电压低,漏电流远小于30mA,所以不跳闸
而火线电压高,虽然地漏对地电阻大,但漏电流大于30mA,所以跳闸

回复 支持 反对

使用道具 举报