请问在使用高压验电器测试10kv电压时,手上一定要戴高压绝缘手套和脚穿高压绝缘鞋吗,如果一定要用的话,那安全用具的耐压等级10kv够了吗,还是配哪种25kv的好安全点。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-2-12 06:39:56 | 只看该作者
绝缘等级越高越好。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-2-12 07:40:17 | 只看该作者
较为规范的是在操作时穿戴相应的绝缘手套和鞋子。但在实际操作中,由于验电器是接近线路或设备,不是直接接触。故可以不穿戴。如需穿戴,一般是12KV的即可。上述回答不知正确否。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-2-12 13:41:41 | 只看该作者
谢谢楼主分享,见识了见识了

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-2-12 14:24:15 | 只看该作者
感谢楼主分享  不过这个还是要根据具体的电压等级来具体定义的

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2016-2-20 22:41:07 | 只看该作者
按照安全规程需要带合格的10kv绝缘手套,如下雨等潮湿环境还需穿绝缘靴,至于你说的安全器具绝缘标注10kv那使用绝对没有问题,因为这些器具做实验时候都是高于10kv电压的!