电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5201|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

高压倒闸操作流程

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-1-10 19:22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10KV配电系统倒闸操作:
1、送电操作,从电源侧向负荷侧进行操作。对于同一单元操作,要先合电源侧刀闸,再合负荷侧刀闸,后合断路器。低压负荷送电后根据功率因数和母线电压降低程度投入补偿电容器。
2、停电操作,从负荷侧向电源侧操作。要首先拉开补偿电容器开关和刀闸。对于同一单元操作,要先拉断路器,再拉开负荷侧刀闸,后拉开电源侧刀闸。
3、注意拉、合刀闸前应检查对应断路器在断开位置。
4、如果是停电检修操作,要在停电后验电确认无电压后装设接地线,以具备检修条件。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-1-10 20:37:33 | 只看该作者
变配电电工专业知识         

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-1-11 08:53:15 | 只看该作者
新手路过,请多多关照。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-3-27 14:08:57 | 只看该作者
有备用电源的须先拉备用,后拉常用。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-13 19:45

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表