|
在10kv供电系统中,高压侧为星形接法,低压侧有星形和角形2种。 Y/Y接法时,低压侧有2相线电压是原来的1/2左右,Y/△接法时,缺一相运行,线电压也是原电压缺相相电流最小甚至为0,其它两相电流升高;电压也出现不平衡;变压器的铁芯温度升高,变压器油温也升高,变压器的声音也出现异声;有可能由于铁芯发热使变压器烧毁。
变压器星型接法时,缺相运行会怎样?
原来变压器上加的对称电源相电压的形式被打破,断开的一相失去电压,给该相提供电能的电源被断开,另外的两相电通过端线连接到剩下串联的两相上。由于电源的线电压小于2倍的电源相电压,所以串联的两相分得的电压远远小于其额定工作时的电源的相电压。变压器一旦缺相运行,严重时会烧毁变压器以及连接的负载。另外,当变压器出现缺相时,还会影响整个电网的平衡,给电力的平衡分配带来困难。所以说人们一般会在重要负载的三相电网中加装断相检测仪器,及时检测是否出现断相情况,一旦发生立即断开三相电路,避免因缺相运行导致事故发生。 |
|