[求助] 触点比较指令的求解

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-12-3 22:16:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位前辈好,我编写LD>= K20 C19且后面跟一个线圈的程序,模拟运行时线圈立即得电,当C19当前的值>=20 时线圈断开,为什么会出现这种问题?谢谢!! PLC

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-12-4 20:24:51 | 只看该作者
这个INC采用脉冲形式INCP格式试试看

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2015-12-4 21:25:51 | 只看该作者
好的,非常感谢你的解答!

回复 支持 反对