电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5859|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

[求助帖] 西门子6SE70变频器

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-11-23 19:53:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位师傅你们好,今天我在调试一台西门子6SE70变频器的时候,将参数P060设置为5,然后去修改P102参数,但是无论我怎么改都无法设置成功,  P102是设置电机额定电流的,该变频器最大输出电流是98.5A,   可是我试过了这个最大电流只能设置到56.2A,如果比56.2A大一点都不能设置成功,
后来领导来了,我也没注意到他怎么设置的,因为他操作太快了,我来不及记下来,,,好像是在P070那个参数还是什么参数他设置了一下,然后将P060=5,然后就能将P102的参数修改到我们需要的电流值(73.9A),
   所以在此请教各位师傅,教教我,谢谢!




回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2015-11-23 23:07:31 来自手机 | 只看该作者
每个变频都有自己的设置代码。你首先要看说明,除了设置运行频率还要其他,比如设置控制源,外控内控?脉冲模拟?我的还有是否选择用户参数密码保护?,缺一不可

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2015-11-24 08:57:30 | 只看该作者
吴师 发表于 2015-11-23 23:07
每个变频都有自己的设置代码。你首先要看说明,除了设置运行频率还要其他,比如设置控制源,外控内控?脉冲 ...

是的,那么6SE70变频器优化有哪些特点或者哪些好处

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-11-24 15:47:48 | 只看该作者
找一份中文版说明书认真看

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-11-26 10:25:05 | 只看该作者
变频器参数设置,有的是停机时候才可设置,也有的是运行时候才可设置保存,但是有的参数必须有密码才能设置成功,多看一下说明书,很好设置的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2015-11-27 19:38:44 | 只看该作者
杨瑞华 发表于 2015-11-26 10:25
变频器参数设置,有的是停机时候才可设置,也有的是运行时候才可设置保存,但是有的参数必须有密码才能设置 ...

这个我知道,密码也知道,我就想知道通过什么参数设置的,因为这个说明书写的很模糊

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-11-27 20:53:57 | 只看该作者
p070在设置过程中EEPROM中的数据丢失了,必须重新设置p070才能成功。

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2015-11-29 19:30:45 | 只看该作者
杨瑞华 发表于 2015-11-27 20:53
p070在设置过程中EEPROM中的数据丢失了,必须重新设置p070才能成功。

EEPROM是红外线可擦除存储器,断电的情况下是不会丢失数据的,这个我很清楚,因为我大学时候学习单片机的,必须红外线才能擦除其数据,P070=订货号,那么