楼主
发表于 2015-11-22 18:20:09 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我按这张电路图接好后通过按钮只能启动接触器KM1,接触器KM2不管怎么试都不能通过按钮启动,我可能没描述清楚,有什么没说明的请指出来!谢谢帮助

73_2000_550.jpg (50.94 KB, 下载次数: 211)

73_2000_550.jpg

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-11-22 19:39:29 | 只看该作者
KM1工作时KM2因为互锁不能启动,如果KM1停止状态不能启动KM2,则查看按钮、KM1辅助触头是否正常,如果正常就查看接线是否无误。

点评

非常正确,解释的很清楚。  发表于 2015-11-22 20:05

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2015-11-22 21:09:12 来自手机 | 只看该作者
荷兰猪 发表于 2015-11-22 19:39
KM1工作时KM2因为互锁不能启动,如果KM1停止状态不能启动KM2,则查看按钮、KM1辅助触头是否正常,如果正常 ...

哦,其实我也觉得我接错线了,谢谢帮助

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-11-23 05:41:56 | 只看该作者
1. 控制电路建议用24VDC电压,也可用220VAC,你的用380VAC,个人观点不合适;
2. 马达的正反控制电路需要互锁,不可取消互锁的;
3. 操作步骤:正转SB1>>停止SB3>>反正SB2  或者 反转SB2>>停止SB3>>正转SB1。不可以按了正转直接按反转(必须要先按停止SB3)再按反转,这里有个电器的反应时间和时差问题。
4.可借鉴一下其他书籍的,可以有一些变化,但主题思路大致相同的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2015-11-23 07:11:10 来自手机 | 只看该作者
小晗0016 发表于 2015-11-22 21:40
把km1km2互锁点取消了.就可以了

谢谢,我今天去重新检查电路发现确实接错了,不好意思,浪费你流量了

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-11-23 13:30:37 | 只看该作者
学习                                    

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2016-1-9 13:54:26 | 只看该作者
酱油打完了,走喽。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2016-1-14 12:51:50 来自手机 | 只看该作者
小晗0016 发表于 2015-11-22 21:40
把km1km2互锁点取消了.就可以了

给你警告一次,这样子的你是唯恐天下不乱。胡说八道!你想让别人短路放炮

回复 支持 反对

使用道具 举报