电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6081|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

[求助] 电动机的电流问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-11-10 13:45:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位师傅好,我有一台7.5KW的三相异步电动机,电流为15A,是连接水泵的。启动后用钳型表测线电流,才5.2A。问这种情况,除了钳型表外还有什么原因?  同时我在电动机与接触器主触点之间接了一个电动机保护器,电动机启动后,保护器上只有A相、B相和过载的指示灯亮,C相上的不亮。这又是什么原因,是保护器的故障还是与前面的问题有关联?谢谢解惑!

回复

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-11-10 19:25:02 | 只看该作者
楼上的回答都不错!哈哈哈

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-11-10 20:29:30 | 只看该作者
这个如果是轻载或者空载的情况下是正常的;不知楼主所用综保型号,有些厂家生产的综保检测元件只检测A C两相,故只亮两个灯

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-11-11 08:11:11 | 只看该作者
通常空载电流是额定电流的20%----30%,5.2A应该处于轻载情况下。至于保护器,楼上的解释正确。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2015-11-11 12:07:17 | 只看该作者
本帖最后由 NFY2 于 2015-11-11 12:14 编辑

正如各位师傅说的,是轻载的原因才导致电流偏小,因为那次测电流时水并没有完全泵上去,今天又去试了,所测电流为16.5-17A,比电动机铭牌上所标的15A大1.5-2A,不知这样的工作电流是否正常?保护器上的指示灯依然只亮A相和B相,C相没亮,记得第一次装上去用时三个都会亮的。

IMG20151110123556.jpg (378.9 KB, 下载次数: 324)

电动机保护器JD-8

电动机保护器JD-8

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2015-11-11 12:09:31 | 只看该作者
还有,电动机运转1小时后,用手去摸电动机转轴侧外壳,手心有发烫感。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-11-18 07:13:04 来自手机 | 只看该作者
我也不明白,同求解答

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2015-12-3 17:04:27 | 只看该作者
认真听一下电机的声音,正常电机声音是纯的音,正如你说电机发汤,电机会发出嗡嗡声的