电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 15424|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

[求助] 灯头两边都有电,但是开关控制不了灯

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-10-13 22:29:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 guilinsz 于 2015-10-15 19:36 编辑

灯头两边都有电,但是开关控制不了灯,怎么回事?

补充:线路:零线进开关,火线接到灯座上,
          故障:开关上的保险熔断

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2015-10-14 07:18:28 | 只看该作者
开关已经接在零线上。同时零线进线已经断了。

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-10-14 06:23:20 | 只看该作者
说明白怎么回事

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-10-14 13:14:54 | 只看该作者
不明白,你没有说明白

回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
5#
发表于 2015-10-14 19:01:38 | 只看该作者

灯头两边都有电????是不是常亮,还是不亮,线接错了

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-10-14 21:30:46 | 只看该作者
本帖最后由 红桃七 于 2015-10-14 21:42 编辑

      "灯头两边都有电"————显然是指卸下灯泡等光源后用电笔测得的。由此可知该盏灯的线路没问题。你所说的场所肯定有白炽灯在使用,并且那时控制白炽灯的开关处于闭合状态,所以才出现"灯头两边都有电"的现象。
    问题所在:从电表到"灯头两边都有电"的这盏灯之间的中性线(也就是零线)松脱或断路。如果还有灯能打开,请在前面所说的两盏灯向电源方向附近检查;如果连插座也是"两边都有电"的话,请在插座与电源之间检查。重点检查漏保配电箱的中性线接线端子及电源线易断处。供参考。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2015-10-15 19:33:40 | 只看该作者
红桃七 发表于 2015-10-14 21:30
"灯头两边都有电"————显然是指卸下灯泡等光源后用电笔测得的。由此可知该盏灯的线路没问题。你所 ...

有点道理,与实际检查情况吻合

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2015-10-15 19:34:28 | 只看该作者
SCGYWXK 发表于 2015-10-14 07:18
开关已经接在零线上。同时零线进线已经断了。

有点道理,与实际检查情况吻合,看来师傅不一般啊

回复 支持 反对