1.为什么现在的电动机比过去更容易烧毁?

    由于绝缘技术的不断发展,在电动机的设计上既要求增加出力,又要求减小体积,使新型电动机的热容量越来越小,过负荷能力越来越弱;再由于生产自动化程度的提高,要求电动机经常运行在频繁的起动、制动、正反转以及变负荷等多种方式,对电机保护装置提出了更高的要求。另外,电机的应用面更广常工作于环境极为恶劣的场合,如潮湿、高温、多尘、腐蚀等场合。再加上电机修造上的不规范,设备管理上的疏漏。所有这些,造成了现在的电机比过去更容易损坏。

2.为什么传统的保护装置保护效果不甚理想?

传统的电机保护装置以熔断器、继电器为主。

熔断器是使用最早、最简单的保护装置。其实,熔断器主要是用于短路故障时,保护供电线路,减小故障范围的扩大。认为熔断器可以保护电机短路或过载,不按电机的起动电流选择熔丝,而是按额定电流来选择,是不科学的。岂不知,这样更容易造成电动机因断相运行而损坏电机。

热继电器是应用最广的电机过载保护装置。但热继电器功能单一,灵敏度低、误差大、稳定性差,已为广大电气工作者所认识,所有这些缺陷造成电机保护不可靠。事实也正是这样;尽管许多设备安装了热继电器,但电机损坏而影响正常生产的现象仍普遍存在。

3.电动机保护器(电机保护器)选择的原则?

选用电动机保护器(电机保护器)的目的,既能使电动机充分发挥过载能力,又能免于损坏,而且还能提高电力拖动系统的可靠性和生产的连续性。同时选择保护装置时,必须考虑几个互相矛盾的因素,即可靠性、经济性、结构简单、操作、维护方便等。在能满足保护要求的情况下首先考虑最简单保护装置,只有当简单的保护装置不能满足要求时,或对保护特性提出更高要求时,才考虑应用复杂的保护装置。

4、理想的电动机保护器(电机保护器)?

理想的电动机保护器(电机保护器)不是功能最多,也不是所谓最先进的,而是应该最实用的。