[求助帖] 各位师傅,最近遇到一个故障,三菱Q系列PLC最近不定时报错,软件诊断出电源异常

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-9-24 18:42:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位师傅,最近遇到一个故障,请各位师傅指点迷津,情况是这样的,三菱Q系列plc(06hcpu)最近不定时报错,用GX Works软件诊断出是“电源异常”,重启又恢复了正常,过一段时间又会报错,请问到底是什么原因?(因为晚上生产计划多,负载也大,故障出现较多,有时cpu报错四五次,而白天计划少,负载小,故障也不出现)

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-9-24 22:16:24 | 只看该作者
这个PLC里面的开关电源有问题了,有可能是电容方面或者线路开焊等问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-9-29 14:10:07 来自手机 | 只看该作者
检查电源线,电源的电容等

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-9-29 20:39:15 | 只看该作者
建议更换开关电源试下!

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2015-10-4 22:00:39 | 只看该作者
谢谢各位楼主,问题解决了,是三菱PLC中的cpu左边的电源模块有问题,更换恢复正常了

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-10-4 22:43:50 来自手机 | 只看该作者
直流电源模块的问题