设计可编程控制器时, 安全性是第一重要的,即即使在外部的电源发生异常时,可编程控制器出现故障时,整个系统也能在安全状态下工作,请务必在可编程控制器外部,设置安全电路,误操作,误输出是产生事故的原因。
    1。务必在可编程控制器外部,设置如下几种电路,
    紧急停止电路,保护电路,正转逆转等相反操作的连锁电路,定位的上限/下线等防止损坏的连锁电路。
    2.可编程控制器CPU有监视定时器等自检功能
    可编程控制器CPU以监视定时器等自检功能,检测出异常时,输出全部关闭,担当可编程控制器的CPU检测不出输入输出控制部分的异常时就不能控制输出,这时,为使机器在安全状态下运行,请设计外电路及机构
    3.设计确保传感器的后备电源产生过负荷时的安全:
    传感器的后备电源产生过负荷时,电压自动下降,除可编程控制器输入不工作之外,全部输出都关闭,这时,请设计外电路和机构,以使其在安全状况下工作。
    4.设计确保当有与重大故障有联系的输出信号时机器的安全:
    因输出继电器,晶体管的故障,输出时而为ON,时而为OFF的现象出现,当有与重大故障有联系的输出信号时,请设计外电路和机构,以使机器在安全状况下运行.