电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5782|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

电压互感器接线方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-9-21 18:31:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  电压互感器的三种接线方式:
  1、星形接线
  在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统中,为了测量相对地电压,PT一次绕组必须接成星形接地的方式。
  2、V-V接线
  用两台单相互感器分别跨接于电网的UAB及UBC的线间电压上,接成不完全三角形接线(也称V,v接线),广泛应用在20KV以下中性点不接地或经消弧线圈接地的电网中测量三个相间电压,但不能测相对地电压。
  3、开口三角接线
  三台单相三绕组电压互感器构成YN,yn,d11或YN,y,d11的接线形式(二次侧星形绕组中性点不直接接地,而采用b相接地),广泛应用于各级电压系统中,而3~15KV电压级广泛采用三相式电压互感器。其二次绕组用于测量相间电压或相对地电压,辅助二次绕组接成开口三角形,供接入中性点不接地电网绝缘监视仪表、继电器使用,或供中性点直接接地系统的接地保护。
电压互感器接线方法


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-9-21 20:47:07 | 只看该作者
感谢楼主无私的分享                          

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-2 13:14

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表