[讨论帖] 电容补偿柜发出很大噪音

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-9-20 21:44:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天中午1000KVA变压器在正常运行时,电容补偿柜里突然发出很大得噪音,去检查发现电容补偿柜自动补偿功率是0.95,有11个电容器工作,用手动检测是10号电容接触器吸合发出,更换同型号接触器,手动检测运行没有声音,把开关打倒自动运行状态,电容接触器按顺序吸合,一共有11个电容接触器吸合,一切正常,当下午5点钟时,又有很大噪音发出,还是10号接触器发出,请问是电容有问题还是电抗器有问题,望同行指点,多谢。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-9-20 22:11:27 来自手机 | 只看该作者
可能电抗器的毛病,可能是螺丝震松了

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-9-21 07:26:53 | 只看该作者
问题还是在接触器。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-9-21 09:52:23 | 只看该作者
检查下接触器在吸合时是否抖动?

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-10-5 14:04:03 来自手机 | 只看该作者
接触器的铁芯在响,不影响工作。

回复 支持 反对

使用道具 举报