经一台变压器变压进入配电房(变压器中性点接地),再由配电房向各部门送电。现在要在距配电房约300米的地方,露天设一电箱。配电房输出为三相四线制的电缆,问露天电箱如何正确接地接零?

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2015-9-20 14:15:27 | 只看该作者
本帖最后由 NFY2 于 2015-9-20 14:21 编辑

有二种接法,不知接哪种正确。第一种,零线接在零线排上;用一根角钢打入地下与接地排连接,同时接地排与电箱箱体连接。
第二种,零线接零线排上,再把零线排与接地排相连,用一根角钢打入地下与接地排连接,同时接地排与电箱箱体连接。

希望内行的朋友指点,谢谢。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-9-20 20:06:46 | 只看该作者
采用TN-S供电系统

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-9-20 20:20:34 | 只看该作者
第一种方法可行,零线和地线是不同的概念

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-9-20 21:05:17 | 只看该作者
个人认为,如果用第二种接法是不安全的,因为零线在变压器端是和大地相连的。所以,在电箱的零线与地之间的电压不一定为零,虽然又同时将零线和地线接入大地,但是还是有隐患,个人建议第一种接法,电箱只需就近接地即可

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-9-21 07:58:54 | 只看该作者
零线排就接零线。箱体直接连接地线到地与角钢即可。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2015-9-22 06:50:02 来自手机 | 只看该作者
谢谢各位的解答,但我还有个疑问,在有的书上说,超过200米时零线必须再次接地,不知得如何来接地和接零?

回复 支持 反对

使用道具 举报