电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5067|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

求高人指点电机过载和变频器故障

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-9-17 21:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
人机界面显示电机过载和变频器故障,电机的确热过载但变频器上无报警,继电器复位后不久又报同样警,换接触器和热继电器后还就一样,想撞墙!求路过大神高手大师指点,感激涕零

回复

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2015-9-20 00:28:28 | 只看该作者
qq742037091 发表于 2015-9-17 23:02
你先检查一下变频器故障输出点嘛,要是变频器没故障也可能是控制器程序错了呢。

汗颜!这故障修了一天,对班同事才修好。是中间继电器线圈24V直流电压只有16V左右,原因可能是24V线路串其它继电器太多而造成压降,虽然中间继电器灯亮,但常开常闭触点没动作,导致接触器线圈吸合或断开不够,电机可能瞬间缺相而检测不到。同事重新引一根24V直流电后,电机不再过载变频器不再故障。鄙人深刻反省,必当知耻而后勇!

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

推荐
发表于 2015-9-17 23:02:25 | 只看该作者
你先检查一下变频器故障输出点嘛,要是变频器没故障也可能是控制器程序错了呢。

点评

建议你检查下电机或者机械方面看看。  发表于 2015-9-20 09:44

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

推荐
发表于 2015-9-17 22:15:00 | 只看该作者
牌子和型号都要上传呀        

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2015-9-17 22:26:30 | 只看该作者
接触器和热继电器是施奈德的

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-9-18 01:16:08 | 只看该作者
此设备整体系统断电5分钟后再送电,试试看

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-29 13:13

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表