1600A主空开下端1500/5的互感器连接三相四线互感电度计量表,前段时间一直没怎么动(读数保持不变),但是9月11日到9/月15日电表突然增加近2000个字,乘上倍数近60万度电啊!这几天去看电表又很正常(平均5个字每天,符合目前实测电流).....

请教各路大神帮忙分析下原因,谢谢~

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-9-17 20:33:59 | 只看该作者
是什么类型的电度表,是转盘还是电子的

点评

转的,机械式的  详情 回复 发表于 2015-9-17 21:52

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2015-9-17 21:52:20 | 只看该作者
王栋春 发表于 2015-9-17 20:33
是什么类型的电度表,是转盘还是电子的

转的,机械式的

点评

这个表已经坏了,机械形的稳定度最差  详情 回复 发表于 2015-9-17 22:14

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-9-17 22:14:24 | 只看该作者
say250 发表于 2015-9-17 21:52
转的,机械式的

这个表已经坏了,机械形的稳定度最差

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2015-9-17 22:52:48 | 只看该作者
王栋春 发表于 2015-9-17 22:14
这个表已经坏了,机械形的稳定度最差

有什么办法能证明表坏了?

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-9-18 07:28:19 | 只看该作者
表校过没有.....

点评

没有哦,新买的要不校?如果要那需要送去哪个部门校?  详情 回复 发表于 2015-9-19 09:33

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2015-9-19 09:33:02 | 只看该作者

没有哦,新买的要不校?如果要那需要送去哪个部门校?

点评

校表在供电局或计量局。  详情 回复 发表于 2015-9-19 12:16

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-9-19 12:16:21 | 只看该作者
say250 发表于 2015-9-19 09:33
没有哦,新买的要不校?如果要那需要送去哪个部门校?

校表在供电局或计量局。

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2015-9-20 10:16:55 来自手机 | 只看该作者
两种可能1互感器接线松动建议你检查所有端子包括接地 特别是电压线圈端子2电表有卡涩。这不是你的范围啦,直接更换就是

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2015-9-20 10:16:58 来自手机 | 只看该作者
两种可能1互感器接线松动建议你检查所有端子包括接地 特别是电压线圈端子2电表有卡涩。这不是你的范围啦,直接更换就是

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2015-11-27 16:47:30 | 只看该作者
铝盘制动性能变差,检查一下电压线圈,如果不是上述原因,请到供电部门校表。ok!