电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 13367|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

[求助帖] 三相四线制接线为什么地线会有电流

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-9-17 00:16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电网末端负荷,主配电房采用三相四线制,负荷均为单相,由于线路改造 长期积累,三相负荷极不平衡,钳形电流表测得A:60多安,B:20多A,C:180多A。不平衡导致零线电流很大,铁线槽声音和很响,测得N(零线)电流有60多A,但是不明白为什么地线会有电流,测电流为50多A。为什么电流会出现在地线里?既然漏电了 为何没有跳开关?

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-9-17 20:52:29 | 只看该作者
确定有电流?在哪里测的地线?

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-9-17 21:38:15 | 只看该作者
一看就知道施工没有设计计算,而且不规范。一般超过6kW就要考虑用三相配电。地线有电流就更不对了,查查看,有安全隐患。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2015-9-17 23:12:27 | 只看该作者
测量电流后,调节了单相负荷,不平衡度减小到30%左右,铁线盒的响声也没有了。但是地线和零线的电流还是很大,用钳形表测得零线60多A,地线有50多A。测电流的测点在负荷总开关处。负荷均为空调,荧光灯,电风扇。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-9-20 10:41:32 来自手机 | 只看该作者
哈哈 你没有测总零线吧!随便哪个单相负荷的零线都会有与火线一样大小的电流。负荷平衡情况下零线没有电流,那是在总零线没有电流啊

点评

我就是在整栋楼负荷开关进线的地方测得,应该是总零线。自从上次平衡负荷后,也没有出现大问题了,尽管地线带了很大电流。  详情 回复 发表于 2015-9-23 13:46

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-9-20 10:46:52 来自手机 | 只看该作者
你这个接地接零也混搭了,理你空开有没有漏电跳闸功能还说不准咯。中性点是接地的,你地线也是接地的漏保失效时漏电地线就当于多一条导线而已。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2015-9-23 13:46:32 | 只看该作者
吴师 发表于 2015-9-20 10:41
哈哈 你没有测总零线吧!随便哪个单相负荷的零线都会有与火线一样大小的电流。负荷平衡情况下零线没有电流 ...

我就是在整栋楼负荷开关进线的地方测得,应该是总零线。自从上次平衡负荷后,也没有出现大问题了,尽管地线带了很大电流。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-10-5 13:16:14 来自手机 | 只看该作者
可能是零地混接,或是浪涌电流

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2015-12-9 19:57:14 | 只看该作者
三相四线供电制,哪里来的地线?

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册