电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 118118|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

4平方的铜线能带多少千瓦

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-9-9 10:29:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:4平方的铜线能带多少千瓦
  今天我们在来看一下4平方的铜线它的安全电流能跑多少电流?可以承载多少千瓦的电器?除了2.5平方的线,4平方的铜线也是我们电工经常能用到电线!对于诸多疑问电工学习网小编做了一个整理,希望对大家有帮助!
  通常4平方铜线的安全截流量是33A,一般不用计算,因为它计算关系是非线性的,计算比较复杂,查手册就行了。单相电可带220V×33A=7260W,其中这7260W就是可以承载的电器瓦数,通常我们在家里使用4平方的电线带空调跟热水器等大功率电器!如果有朋友想知道关于33 A的电流应该使用多大的断路器,小编建议使用32A或者40A的断路器控制,根据实际情况来选择使用。

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2015-9-10 07:30:08 | 只看该作者
理论和实际是有出入的,要看具体使用环境而定。

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-9-9 15:03:55 | 只看该作者
才学不久,有点不同的想法,  我想最高能承受26A就可以了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-9-9 18:40:48 | 只看该作者
二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。理论上最大承受32A    也就是15KW     建议不超过11KW

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-9-9 19:43:19 | 只看该作者
x现在也不怎么记了,用惯了,基本上知道多大线承载多大安全电流

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-9-9 20:51:47 | 只看该作者
这个一般为在30--35A左右,不过要根据供电距离和温度,负荷类型来决定

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-9-10 07:04:51 | 只看该作者
虽说是30a但是你也得考虑 负荷导致的线路发热问题,

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2015-9-14 23:35:18 | 只看该作者
刚做电工时,师父说一平方线实际接四安电流

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2015-10-5 14:56:01 来自手机 | 只看该作者
配线是门学问,配对了才能安全可靠工作

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2015-12-9 20:30:34 | 只看该作者
这个值是由负荷距离和环境温度来决定的,根据实际情况而定。