请教无功补偿柜的总开关为什么用刀熔开关

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-9-7 20:17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
查过相关资料,知道标准也是这样要求选配的,刀熔开关的好处也初步了解(分断迅速,准确,时间短),见过别人讨论的内容说的是:电容充电瞬间接通电时,会产生很大的充电电流,还有说的是,电容充电瞬间近似短路,
不知道这些是不是必须配刀熔开关的原因,(我公司用的都是刀闸)



各位高手请赐教,希望能有专业的解释



回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2015-9-13 18:21:50 来自手机 | 只看该作者
呵呵 我采用接触器投切补偿电容

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-9-12 08:21:49 来自手机 | 只看该作者
我们公司用的是熔断器,老是烧保险!

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-9-13 20:17:18 | 只看该作者
正确加分!

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-10-5 15:04:22 来自手机 | 只看该作者
还是用接触器投切的比较好

点评

能说说原因吗/谢谢  详情 回复 发表于 2015-10-6 07:28

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-10-5 22:40:00 | 只看该作者
帮顶,我们总开关也是用的刀熔开关,投切电容用的是无触点投切开关。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2015-10-6 07:28:37 | 只看该作者
龚师傅 发表于 2015-10-5 15:04
还是用接触器投切的比较好

能说说原因吗/谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2015-10-6 16:34:01 来自手机 | 只看该作者
优点:价格低,初期投入成本上升少,无漏电流

点评

谢谢,  详情 回复 发表于 2015-10-7 07:34

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2015-10-7 07:34:08 | 只看该作者
龚师傅 发表于 2015-10-6 16:34
优点:价格低,初期投入成本上升少,无漏电流

谢谢,

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2015-11-26 11:21:36 | 只看该作者
刀熔开关起保护作用。刚接通时有很大的充电电流,近似短路。

点评

谢谢  详情 回复 发表于 2015-11-26 18:15

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
 楼主| 发表于 2015-11-26 18:15:38 | 只看该作者
杨瑞华 发表于 2015-11-26 11:21
刀熔开关起保护作用。刚接通时有很大的充电电流,近似短路。

谢谢

回复 支持 反对