变频器过流现象及原因

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-8-31 20:52:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
过流现象主要表现如下:
(1)重新启动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象。主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。
(2)重新启动时并不立即跳闸而是在加速时,主要原因有:加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(V/F)设定较高。
(3)上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。



回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2015-9-5 21:46:44 来自手机 | 只看该作者
针对第一种情况负载漏电接地也会引起过电流的!不过这个帖子很实用!只有遇见过类似问题才会有感触的

点评

感谢  详情 回复 发表于 2015-9-9 06:50
如果是单相接地的话,这就造成断相故障表象  详情 回复 发表于 2015-9-5 22:01

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2015-9-1 20:01:28 | 只看该作者
这个资料应该很实用的,为什么没人顶

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2015-9-5 20:21:52 | 只看该作者

请你尊重我劳动成果,如果你觉着有欠缺就请指教

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2015-9-5 22:01:42 | 只看该作者
激光测距 发表于 2015-9-5 21:46
针对第一种情况负载漏电接地也会引起过电流的!不过这个帖子很实用!只有遇见过类似问题才会有感触的

如果是单相接地的话,这就造成断相故障表象

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-9-5 23:14:55 来自手机 | 只看该作者
严重会缺相报警,电机线绝缘破损偶尔接地会报过流

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-9-9 06:50:41 | 只看该作者
激光测距 发表于 2015-9-5 21:46
针对第一种情况负载漏电接地也会引起过电流的!不过这个帖子很实用!只有遇见过类似问题才会有感触的

感谢

回复 支持 反对