    配电柜产品表示方法:

    H ① ② ③ ④ – ⑤ (⑥)/ ⑦ ⑧ – ⑨

    H:环网开关设备

    ①:柜体结构:K—金属封闭铠装式;J—金属封闭间隔式;X—金属封闭箱式。

    ②:断路器安装方式:Y—移开式或手车式;G—固定式。

    ③:使用环境:N—用于户内;W—用于户外。

    ④:设计序号

    ⑤:额定电压(kV):12—10kV;24—20kV。

    ⑥:线路开关:F—配负荷开关;F.R—配负荷开关—熔断器组合电器;D—配断路器。

    ⑦:操动机构:T—弹簧操动机构;D—电磁操动机构。

    ⑧:额定电流(A)。

    ⑨:进线柜时为额定短时耐受电流(kA),出线柜时为额定短路开断电流(kA)。



    配电柜电流互感器

    L ① ② ③ ④ ⑤ – ⑥ ⑦

    L:电流互感器(CT)。

    ①或②:A—穿墙式;M—母线型;B—支柱式;C—瓷绝缘;S—塑料注射绝缘;D—单匝贯穿式;W—户外式;F—复匝式;G—改进型;Y—低压式;Z—浇注绝缘式支柱式;Q—母线型;K—塑料外壳;J—浇注绝缘或加大容量。

    ③或④:B—保护级;C—差动保护;D—D级;J—加大容量;Q—加强型。

    ⑤:设计序号。

    ⑥:额定电压(kV)。

    ⑦:结构代号。



    配电柜电压互感器

    J ① ② ③ ④ - ⑤ ⑥

    J:电压互感器(PT)。

    ①:D—单相;S—三相;C—串级;W—五铁芯柱。

    ②:G—干式;J—油浸;C—瓷绝缘;Z—浇注绝缘;R—电容式;S—三相。

    ③:W—五铁芯柱;B—带补偿角差绕组。

    ④:设计序号。

    ⑤:电压等级(kV)。

    ⑥:特殊用补充说明。



    配电柜隔离开关与接地开关:

    ① ② ③ ④ ⑤ - ⑥

    ①:G—隔离开关;J—接地开关。

    ②:N—户内式;W—户外式。

    ③或④:数字—设计序号或额定电压(kV)。

    ④或⑤:K—带快分装置;G—改进型;D—带接地刀闸。

    ⑥:额定电流(A)。



    配电柜负荷开关:

    F ① ② - ③ ④ / ⑤ ⑥

    F:负荷开关。

    ①:使用环境:N—户内式;W—户外式。

    ②:设计序号。

    ③:额定电压(kV)。

    ④:补充说明:I—单级式结构;R—带熔断器;T—带热脱扣器;G—改进型。

    ⑤:额定电流(A)。

    ⑥:S—熔断器装在开关上端。