回原点的故障

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-8-18 19:58:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     今天导轨车间一台自动导轨机不动了 车间主任把我叫去修理  故障现象;各个电源指示正常  手动操作上下左右都可以动作  自动就是不动作 plc各IO输入输出显示正常 变频器不动作 先检查气动元件是不是有故障 基本正常  气压调整压力正常  变频器运行显示正常 整机复位好像也不灵光  郁闷 心想什么都正常怎么机器就是不运转呢    站在机器旁边呆想    向前光电开关和慢速开关指示灯闪烁   正常    向下切刀接近开关正常   当检查到原点复位接近开关时开关指示灯不亮    原来是机器回程没有回到原点   调整好回原点距离   开机正常       这样低级错误也没有搞清楚  自己都不好意思了   打包回维修房思过吧          经验之谈  望新手借鉴  呵呵呵

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-8-18 22:29:51 | 只看该作者
别急慢慢来           

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-8-19 08:32:47 | 只看该作者
不错,挺细致的

回复 支持 反对

使用道具 举报