[求助帖] 漏电保护器跳闸

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-8-11 06:48:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
漏电保护器跳闸,在漏电开关的出线端把零线和火线调换了一下位置,漏电保护器就正常了,请问师傅们,这是什么原理,谢谢。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-8-11 10:03:56 | 只看该作者
接错了吧  漏电开关上端和下端零火线的位置是一致的

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-8-11 14:18:40 | 只看该作者
也有不一致的漏保,零序电流保护,或者接错了

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-8-11 17:14:55 | 只看该作者
漏电保护器跳闸,说明线路漏电,你把火线与零线位置更换了,好了,不跳闸了,应该说明你原火线漏电。

点评

火线漏电。另外若是DZ47LE 1P+N的,绝对不能调换,否则漏电动作时断不开火线。  发表于 2015-8-11 19:57

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-8-14 14:02:23 | 只看该作者
“火线漏电。另外若是DZ47LE 1P+N的,绝对不能调换,否则漏电动作时断不开火线”
建议检查线路绝缘。

点评

是2P的漏电开关。  详情 回复 发表于 2015-8-14 15:35

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2015-8-14 15:35:20 | 只看该作者
秋宇 发表于 2015-8-14 14:02
“火线漏电。另外若是DZ47LE 1P+N的,绝对不能调换,否则漏电动作时断不开火线”
建议检查线路绝缘。

是2P的漏电开关。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-8-14 17:08:23 来自手机 | 只看该作者
本帖最后由 激光测距 于 2015-8-14 22:18 编辑

对调之后原本火线变成零线了,零线就接地了,漏保也会跳的啊!

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-8-16 23:16:21 | 只看该作者
你用的2P的漏保开关,里面包含了零序电流互感器,现在你把零线跟火线对调了,他检测不了零线的电流跟火线之间的电流差当然不会跳闸,因为他是已经设计好,零线安装的位置,如果零线跟火线装反了,他就无法正常检测,所以不会跳闸,原理问题,主要是互感器检测不了电流差,所以就算出现漏电也不会有动作

点评

谢谢师傅的答复,学习了。  详情 回复 发表于 2015-8-18 11:15

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2015-8-18 11:15:48 | 只看该作者
benmaru 发表于 2015-8-16 23:16
你用的2P的漏保开关,里面包含了零序电流互感器,现在你把零线跟火线对调了,他检测不了零线的电流跟火线之 ...

谢谢师傅的答复,学习了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2015-8-24 19:46:35 | 只看该作者
谢谢师傅的指教 还不知道 漏电保护是这样的

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2015-9-5 22:14:53 | 只看该作者
xcq908 发表于 2015-8-11 17:14
漏电保护器跳闸,说明线路漏电,你把火线与零线位置更换了,好了,不跳闸了,应该说明你原火线漏电。

漏电保护器出线端零、火线都是不能漏电的,任意一条线漏电,都是合不上开关的。他应该是接错线了

回复 支持 反对

使用道具 举报