电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4995|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

请教空调柜机问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-8-8 15:54:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 弓弩仁 于 2015-8-8 16:07 编辑

请问空调柜机制冷时,主线是四平方线带两台2匹的空调,一台没有发热。另外一台机身出来到插头那段线发热是什么原因引起的呢??

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-8-8 20:35:38 | 只看该作者
看看是否虚接还有电线距离是否过长,如果有可能还是换成6平方的好

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-8-8 21:49:14 | 只看该作者
一台工作,一台歇息。或者一台线径正常

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-8-9 14:21:10 | 只看该作者
查查发热的空调电源线的两头的接头,可能松了或者螺丝没拧紧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-8-9 16:13:23 | 只看该作者
电线太小了呗!

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-8-9 19:44:47 | 只看该作者
还是换个6平方的线看看吧!

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-8-9 20:11:16 | 只看该作者
线径小了,更换6平方以上电源线。或者多放两根4平方的电源线单个控制回路

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2015-8-9 22:53:19 来自手机 | 只看该作者
如果4平方主线不够过流的话也应该发热才对呀!现在只有一台是机身出来到插头那段线发热!

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-18 08:10

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表