电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 23928|回复: 16
打印 上一主题 下一主题

电脑电源烧焦、烧糊什么原因?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-8-4 13:00:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位师傅,早上来到公司,同一个办公室烧毁台式电脑电源5台,三台机箱电源处塑料全部烧毁,两台电源里边电容器爆裂,电源由漏电保护器16A引出至插板,事后漏保测试正常,插板正常,电压均正常。还有一个和电脑主机箱绑扎再一块的网线电话线也烧坏,只剩两根铜线,本人现在箱请教各位师傅,这可能是什么原因引起的?漏保也跳闸了,可是主机电源竟然还是烧成那样,这是什么道理?望师傅们指点迷津,在下不胜感激
请看附图

IMG_20150804_070319.jpg (1.14 MB, 下载次数: 854)

IMG_20150804_070319.jpg

IMG_20150804_071812_HDR.jpg (1.58 MB, 下载次数: 838)

IMG_20150804_071812_HDR.jpg

IMG_20150804_071834.jpg (1.59 MB, 下载次数: 825)

IMG_20150804_071834.jpg

IMG_20150804_072644.jpg (994.21 KB, 下载次数: 802)

IMG_20150804_072644.jpg

IMG_20150804_073152.jpg (1.1 MB, 下载次数: 769)

IMG_20150804_073152.jpg

IMG_20150804_073206.jpg (1.14 MB, 下载次数: 755)

IMG_20150804_073206.jpg

IMG_20150804_082317.jpg (1021.48 KB, 下载次数: 767)

IMG_20150804_082317.jpg

IMG_20150804_082329.jpg (1.29 MB, 下载次数: 815)

IMG_20150804_082329.jpg

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2015-8-5 13:01:53 | 只看该作者
这个很大可能就是昨晚电压过高,但是当时漏电保护没有跳闸,最后等烧毁后才跳闸。到今天早上,电压恢复正常,所以你没能检查出来

点评

机箱电源烧成那样我还是没有见识过?  详情 回复 发表于 2015-8-6 11:43

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2015-8-6 11:37:13 | 只看该作者
王栋春 发表于 2015-8-4 21:08
不知楼主哪里昨天是否下雨了,我遇到过一例类似的故障,是由于某厂的零线断了而正好搭到另一根火线线上(该 ...

前一天晚上是下雨了,事发当天并没有下雨打雷,我去现场时漏保也跳了,插板那个保险没有跳,烧毁处全是干粉,估计是有明火了,别人用了灭火器,烧毁的几台分两组,两组中也不是全部烧毁,烧毁的电源还是属于同一品牌,初步断定两种原因:1. 购买的电源质量问题 2. l零线松动引起故障   敢问阁下有何高见?

点评

这种故障如果是品牌电脑里面的电源应该是有保障的,依据我个人经验判断是零线的故障可能性较大  详情 回复 发表于 2015-8-6 21:08

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2015-8-4 21:08:36 | 只看该作者
不知楼主哪里昨天是否下雨了,我遇到过一例类似的故障,是由于某厂的零线断了而正好搭到另一根火线线上(该厂供电采用三相四线制)结果这个厂里面的变频器和其他设备全部由于过压而烧毁,现场和这个一样。楼主所说安装有漏保,不知当时漏保脱扣了没有?还有就是插排里面的指示灯有无烧毁?

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-8-4 19:05:00 | 只看该作者
  强电和弱电要分开布线

点评

这个是必须的,办公室的网线电话线电源线就是一张巨大的网,大家都懂的  详情 回复 发表于 2015-8-6 11:21

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-8-5 09:24:36 来自手机 | 只看该作者
应该是过电压烧毁的

点评

阁下高见,试问这个过压如何引起的?  详情 回复 发表于 2015-8-6 11:38

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-8-5 17:54:39 来自手机 | 只看该作者
用万用表测量是220伏吗?如果不是那就是零线断了导致中性点飘逸。用电器电源两端的电压变成380伏了!导致电器烧坏

点评

我们这块电压稍高一般情况有230~235V,这个问题也能引发这样的事故,可是事后测量电压232左右,零线没有断线,拧紧时也不是很松  详情 回复 发表于 2015-8-6 11:42

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-8-5 20:44:32 | 只看该作者
不知楼主找到原因了吗,还望能分享一下维修经验

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2015-8-6 11:21:38 | 只看该作者
高三流水 发表于 2015-8-4 19:05
强电和弱电要分开布线

这个是必须的,办公室的网线电话线电源线就是一张巨大的网,大家都懂的

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2015-8-6 11:38:09 | 只看该作者
Chinirou 发表于 2015-8-5 09:24
应该是过电压烧毁的

阁下高见,试问这个过压如何引起的?

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
 楼主| 发表于 2015-8-6 11:42:06 | 只看该作者
激光测距 发表于 2015-8-5 17:54
用万用表测量是220伏吗?如果不是那就是零线断了导致中性点飘逸。用电器电源两端的电压变成380伏了!导致电 ...

我们这块电压稍高一般情况有230~235V,这个问题也能引发这样的事故,可是事后测量电压232左右,零线没有断线,拧紧时也不是很松

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
 楼主| 发表于 2015-8-6 11:43:21 | 只看该作者
imgren 发表于 2015-8-5 13:01
这个很大可能就是昨晚电压过高,但是当时漏电保护没有跳闸,最后等烧毁后才跳闸。到今天早上,电压恢复正常 ...

机箱电源烧成那样我还是没有见识过?

回复 支持 反对