发表于 2015-8-1 11:37:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
某公司生产车间,控制箱内10个交流接触器控制电机运行,提示:不管控制那台电机电路故障,其他电机不能停止运行,故障电路必须在20分钟内修复,否则造成生产线停产事故。电路如图电机看看再讨论,问题1、这种控制电路元件的更换容易吗?问题2、对维修电工安全有危险吗?问题3、如果认为有问题如何改进?

多台电机控制电路-Model.jpg (304.78 KB, 下载次数: 362)

多台电机控制电路-Model.jpg

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2015-8-1 17:32:11 | 只看该作者
感觉没什么问题啊11111

回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

推荐
发表于 2015-8-1 17:22:49 | 只看该作者
觉得这个挺好的啊,没什么问题!

回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

推荐
发表于 2015-8-1 22:45:13 | 只看该作者
不能用这个电路,所有电机二次回路共用一个电源,有一个接触器线圈短路即可造成全部跳闸。按照你的要求建议使用抽屉式MCC(电动机控制中心),并留出二个备用单元,可在发现故障后1分钟内更换修复。

点评

看来管理员和版主都睡着了。这样的回复也没给于高度肯定  详情 回复 发表于 2015-8-20 21:25

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

5#
发表于 2015-8-1 21:19:01 | 只看该作者
问题不少,这种电路的问题我认为1.控制回路无总保险做短路保护,2。每个控制单元无相应的控制断路器,以上两点给维修带来了更换元件需要牵扯太多相关其他无辜设备,一个控制回路出现问题则牵扯全部线路

点评

确实如此!  详情 回复 发表于 2015-8-6 18:04

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-8-2 22:26:29 | 只看该作者
看回复、涨知识                                 

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-8-5 16:39:20 | 只看该作者

看回复、涨知识
看过要记住

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2015-8-6 18:04:38 | 只看该作者
王栋春 发表于 2015-8-1 21:19
问题不少,这种电路的问题我认为1.控制回路无总保险做短路保护,2。每个控制单元无相应的控制断路器,以上 ...

确实如此!

点评

什么都要考虑周全才能为以后的维护和维修打下坚实的基础  详情 回复 发表于 2015-8-6 21:03

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2015-8-6 21:03:31 | 只看该作者

什么都要考虑周全才能为以后的维护和维修打下坚实的基础

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2015-8-9 14:44:17 | 只看该作者
这张图的5号.6号接触器线圈和热保护的标注不对,别的没啥问题,可留有备用点,可快速维修。

点评

感谢纠正,对维修还是有影响的。  详情 回复 发表于 2015-8-10 10:50

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
 楼主| 发表于 2015-8-10 10:50:53 | 只看该作者
月元 发表于 2015-8-9 14:44
这张图的5号.6号接触器线圈和热保护的标注不对,别的没啥问题,可留有备用点,可快速维修。

感谢纠正,对维修还是有影响的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2015-8-14 08:53:36 | 只看该作者
又学到了新知识。。。。。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册