空气中介质的状态,以及其他环境参数都影响触电的危险性。例如,潮湿、导电性粉尘、腐蚀性蒸气和气
体对电气设备的绝缘起破坏作用,大幅度降低其绝缘电阻,可能造成电气设备的外壳、机座等金属部件带上
危险的电压,并由此酿成触电事故。在这种情况下,如果环境温度较高,人体电阻降低,将更加增大触电的危
险性。又如,导电性地板以及电气设备附近有金属接地物体存在,使得容易构成电流回路,从而增大触电的
危险性。因此,应根据环境特征,选用适当防护型式的用电设备。电气设备的结构及所采取的安全措施应能
防护所在环境中各种不安全因素的影响。
(一)用电环境类型
工作环境或生产厂房可按多种方式分类。按照电击的危险程度,用电环境分为三类,即无较大危险的环
境、有较大危险的环境和特别危险的环境。
无较大危险的环境。正常情况下,有绝缘地板(如木地板)、没有接地导体或接地导体很少的干燥、无
尘环境,属于无较大危险的环境。或者说,这些环境不具备有较大危险和特别危险环境的特征。普通住房、
办公室、某些实验室、仪表装配车间等均属于无较大危险的环境。
有较大危险的环境。下列环境均属于有较大危险的环境:
()空气相对湿度经常超过 的潮湿环境;
()环境温度经常或昼夜间周期性地超过 的炎热环境;
()含导电性粉尘,即生产过程中排出工艺性导电粉尘(如煤尘、金属尘等),并沉积在导线上或进入机
器、仪器内的环境;
()有金属、泥土、钢筋混凝土、砖等导电性地板或地面的环境;
()工作人员同时一方面接触接地的金属构架、金属结构、工艺装备;另一方面又接触电气设备的金属壳
体的环境。
机械厂的金工车间和锻工车间,冶金厂的压延车间、拉丝车间、电炉电极车间、电刷车间、煤粉车间、水泵
房、空气压缩站、成品库、车库等都属于有较大危险的环境。
特别危险的环境。下列环境均属于特别危险的环境:
()室内天花板、墙壁、地板等各种物体都潮湿,空气相对湿度接近 的特别潮湿的环境;
()室内经常或长时间存在对电气设备的绝缘或导电部分产生破坏作用的腐蚀性蒸气、气体、液体等化
· · 第四篇 电气工程安全技术篇
学活性介质或有机介质的环境;
()具有两种及两种以上有较大危险环境特征的环境(例如,有导电性地板的潮湿环境、有导电性粉尘的
炎热环境等)。
很多生产厂房,如铸造车间、酸洗车间、电镀车间、电解车间、漂染车间、化工厂的大多数车间,以及发电
厂的所有车间、室外电气装置设置区域、电缆沟等,都属于特别危险环境。